Мониторинг температуры на серверах DELL через SNMP

Started by Anth0ny, June 30, 2008, 01:54:08 PM

Previous topic - Next topic

Anth0ny

Всё прекрасно. Пашет как часы.
Но есть одна заковыка: DELL отдаёт температуру *10 (т.е. выдаёт не 25 градусов, а 250).

Можно ли какнибудь встроенными средствами DCI приводить данную цифру к нормальному виду? Т.е. делить на 10 перед дальнейшей обработкой? Плюс портятся температурные графики: разница на графике между 250 и 240 не так очевидна, как между 25 и 24.

Возможно ли как-то реализовать то, что я прошу? Встроенными средствами?

Alex Kirhenshtein

Да, можно. В настройках DCI есть закладка Transformation. Поставьте такие значения:

Delta Processing - None
Transformation - $1/10

Anth0ny