Author Topic: Не работает мониторинг UPS APC по SNMPv3  (Read 842 times)

TOLeg

  • Newbie
  • *
  • Posts: 31
    • View Profile
Не работает мониторинг UPS APC по SNMPv3
« on: January 14, 2020, 08:36:23 am »
Сервер на Windows 10 1903, Консоль Version 3.1.300
APC SMART-UPS RT3000
Не может получить данные по SNMPv3. Затыкается на интерфейсах, хотя System name, System contact. System location получает значения.
Authentication Passphrase и Privacy Passphras перепроверены.
Опрос таблиц маршрутизации, Опрос топологии - отключены
При выполнении Опрос(Настройка полный) не может получить список интерфейсов.

Лог опроса

 **** Poll request sent to server ****
 Poll request accepted
 Starting configuration poll for node %node%
 Capability reset
 Checking node's capabilities...
    Checking SNMP...
    SNMP agent is active (version 3)
    System description changed to APC Web/SNMP Management Card (MB:v4.1.0 PF:v6.5.6 PN:apc_hw05_aos_656.bin AF1:v6.5.6 AN1:apc_hw05_sumx_656.bin MN:AP9630 HR:05 SN: ZA1230017691 MD:07/23/2012) (Embedded PowerNet SNMP Agent SW v2.2 compatible)
    System name changed to OK
    System contact OK
    System location changed to OK
 Capability check finished
 Checking interface configuration...
 Unable to get interface list from node
    Interface "unknown" is no longer exist
 Interface configuration check finished
 Checking node name
 Node name is OK
 Finished configuration poll for node %node%
 Node configuration was changed after poll
 **** Poll completed successfully ****
« Last Edit: January 16, 2020, 01:23:31 pm by TOLeg »

TOLeg

  • Newbie
  • *
  • Posts: 31
    • View Profile
Re: Не работает мониторинг UPS APC по SNMPv3
« Reply #1 on: January 16, 2020, 01:26:32 pm »
Проверил на принтере HP 2055. Тоже ошибка на интерфейсах

Unable to get interface list from node

 :(

HELP!!!

Alex Kirhenshtein

  • Team Member
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 954
    • View Profile
Re: Не работает мониторинг UPS APC по SNMPv3
« Reply #2 on: January 16, 2020, 06:21:56 pm »
А это ноды вообще отдают список интерфейсов через SNMP?

Проверьте при помощи snmpget/snmpwalk:

Code: [Select]
# количество интерфейсов
nxsnmpget IP .1.3.6.1.2.1.2.1.0
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 [INTEGER]: 33

# список индексов интерфейсов
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1   
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 [INTEGER]: 1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 [INTEGER]: 2


# имена
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 [STRING]: GigabitEthernet1/0/1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 [STRING]: GigabitEthernet1/0/2
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 [STRING]: GigabitEthernet1/0/3



# имена другим методом
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1 [STRING]: GigabitEthernet1/0/1
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2 [STRING]: GigabitEthernet1/0/2
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.3 [STRING]: GigabitEthernet1/0/3


# алиасы
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1 [STRING]: ESX1
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2 [STRING]: ESX2
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3 [STRING]: ESX1-vMotion


TOLeg

  • Newbie
  • *
  • Posts: 31
    • View Profile
Re: Не работает мониторинг UPS APC по SNMPv3
« Reply #3 on: January 17, 2020, 06:46:39 am »
# количество интерфейсов
nxsnmpget IP .1.3.6.1.2.1.2.1.0

Результат
### Проверка UPS
Request timed out
### Проверка принтера
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 [INTEGER]: 2

# список индексов интерфейсов
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1   

Результат
###UPS
SNMP Error: Request timed out
###Printer
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 [INTEGER]: 1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 [INTEGER]: 2

# имена
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
Результат
###UPS
SNMP Error: Request timed out
###Printer
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 [STRING]: HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD137,EEPROM V.37.12
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 [STRING]: HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD137,EEPROM V.37.12

# имена другим методом
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1

Результат
###UPS
SNMP Error: Request timed out
###Printer
нет данных

# алиасы
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
Результат
###UPS
SNMP Error: Request timed out
###Printer
нет данных

Filipp Sudanov

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 242
    • View Profile
Re: Не работает мониторинг UPS APC по SNMPv3
« Reply #4 on: March 10, 2020, 11:48:53 am »
А что  HP 2055 возвращает по запросу .1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 ?

Еще можно включить 6 уровень дебага для тега ndd.common
Code: [Select]
nxadm -c "debug ndd.common 6"там будет информация о ходе опроса.