Помогите новичку... :'(

Started by kozlov_ao, November 10, 2008, 07:56:30 AM

Previous topic - Next topic

kozlov_ao

Доброе утро! Помогите пож-та, уже не знаю что делать, и куда копать...
Не могу удалить действия из Data Collection. При попытке удалить, все висит и отваливается по тайм-ауту.
При этом в логах появляются записи:
Quote
[09-Nov-2008 23:44:17] Thread "Item Poller" does not respond to watchdog thread
[09-Nov-2008 23:44:57] Thread "Poll Manager" does not respond to watchdog thread
[09-Nov-2008 23:46:17] Thread "Syncer Thread" does not respond to watchdog thread
[10-Nov-2008 00:10:37] Thread "Item Poller" does not respond to watchdog thread
[10-Nov-2008 00:12:57] Thread "Syncer Thread" does not respond to watchdog thread
[10-Nov-2008 09:40:38] Thread "Item Poller" does not respond to watchdog thread
[10-Nov-2008 09:41:58] Thread "Poll Manager" does not respond to watchdog thread

После этого, при повторной загрузке Data Collection выскакивает ошибка "Unable to load data collection information for node: Already locked by [email protected]"

NetXMS 0.2.22
MySQL 5.0.67
FreeBSD 7.0-Release

kozlov_ao

че-то никто не отвечает... то-ли незнают, то-ли не хотят помогать.. не в обиду плз....
просто система хорошая, хочется все сделать, а не получается.. т.к. ничего не загружается и все время зависает и валится по тайм-ауту.. а в логах только вышепреведенный текст и что делать непонятно.. Агентов только 60, а в планах как минимум 580.. а тут такая засада. :(

Victor Kirhenshtein

#2
Доброе утро!

Для большого количества агентов желательно увеличить количество потоков, собирающих информацию. Попробуйте выставить параметры сервера (View -? Control Panel -> Server Configuration):

NumberOfStatusPollers = 75
NumberOfDataCollectors = 75
NumberOfConfigurationPollers = 10
NumberOfRoutingTablePollers = 20

Если не поможет, запустите пожалуйста сервер с ключом -D 7 (это включит отладочную информацию), и пришлите netxmsd.log (можно на dump - at - netxms.org).

kozlov_ao

Спасибо, вроде немного помогло...  :)