NetXMS Support Forum

Russian Support => Общие вопросы => Topic started by: Alex on November 17, 2009, 12:14:36 PM

Title: Статус aknowledge
Post by: Alex on November 17, 2009, 12:14:36 PM
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что если упал какой-то из интерфейсов и я ему назначил статус aknowledge, то чтобы этот статус убрался автоматом из алармов при поднятии этого интерфейса. Как описать это правило, что-то не могу понять ((


Спасибо заранее.
Title: Re: Статус aknowledge
Post by: Victor Kirhenshtein on November 17, 2009, 01:14:19 PM
Nuzno v pravile, kotoroe sozdaet alarm iz sobitija SYS_IF_DOWN, dobavit' alarm key, skazem IF_DOWN_%i_%1, i dobavit' pravilo na sobitie SYS_IF_UP, gde v pole "alarm" vistavit' "terminate alarm with key" i kak key ukazat' IF_DOWN_%i_%1.

Best regards,
Victor
Title: Re: Статус aknowledge
Post by: Alex on November 17, 2009, 01:16:15 PM
в том-то и дело, что именно так все и стоит (((
Title: Re: Статус aknowledge
Post by: Victor Kirhenshtein on November 17, 2009, 05:18:07 PM
Togda bol'she pohoze na bug. A esli acknowledge ne delat', to terminate srabativaet, ili toze net?
Title: Re: Статус aknowledge
Post by: Alex on November 18, 2009, 11:26:58 AM
Да, если не ставить руками этот статус, т.е. он из состояния Critical нормально терминируется..