#46
Quote from: Victor Kirhenshtein on November 30, 2020, 11:10:03 AM
Попробуйте поставить уровень дебага 6 для тэгов client.* и userdb и пришлите лог сервера после неуспешного подклчения. Еще может помочь лог клиента (обычно в <user home>/.nxmc/data/.metadata/.log).

чтото туплю :( подскажите пож, где посмотреть и как включить....
#47
обновление не помогло :(
#48
 Ubuntu 18.04.1 LTS
не помню точно, но чтото "не возможно подключиться", при этом хост доступен

ps: ошибка во вложении
#49
Приветствую.

если был запущен клиент и комп (PC) уснул, то подключиться к серверу больше невозможно, даже с др клиента.
лечиться перезагрузкой сервера.

установлена крайняя версия.
#50
к сожалению ничего не изменилось :(
драйвер поменялся на H3C
#51
Quote from: Victor Kirhenshtein on November 19, 2020, 07:48:30 PM
Попробуйте принудительно поставить драйвер H3C, выставив custom attribute под названием snmp.driver в значение H3C.

эээээ :(
а как это сделать ? подскажите пож
#52
а вот как определяется у меня
#53
Quote from: Filipp Sudanov on November 02, 2020, 03:00:10 PM
А в Object Details -> Overview что написано в строке Driver?

не очень понял где это посмотреть, но скорее всего это "GENERIC"
#54
понимаю, но к сожалению, большинство mib очень кривые :(
#55
Quote from: Filipp Sudanov on October 26, 2020, 03:49:23 PM
В свойствах DCI на закладке Other Options есть чекбокс Use this DCI for node status calculation.
DCI про этом должно принимать такие значения 0 -Normal, 1 -Warning, 2 -Minor, 3 -Major, 4 -Critical. Это может быть или скриптовый DCI, или SNMP DCI, у которого получаемое значение преобразуется в transformation script.
Значение этого DCI будует учитываться наравне с алармами при расчете статуса ноды. Ну то есть, например, если если DCI возвращает 1 и алармов на ноде нет, то статус ноды будет Warning. А если одновременно есть аларм со статусом Major, то и статус ноды будет Major, потому что по умолчанию используется most critical алгортм рассчета.


Ну и всего этого можно добиться, посто сделав на этом SNMP DCI threshold last value == 2 и создавать событие с severity warning. Тогда будет создаваться аларм, который также будет менять статус ноды.

а можно также но подсвечивать состояние портов ?
#56
Общие вопросы / "сьезжают" vlan
October 29, 2020, 10:35:50 AM
Приветствую, столкнулись с глюком.

если смотреть на вкладке интерфейсы? получается смещение vlan относительно интерфейса, т.е. в реале для 1интерфейса влан прописывается от 7 интерфейса и соответственно для последних интерфейсов vlan нет совсем :(

ЗЫ: коммутатор H3C
#57
скан во вложении
#58
а можно поподробнее про DCI, если не сложно

если в кратце, хотим читаль на конкретной модели оборудования, определенный OID и если он равен "2" выдавать предупреждение значком и выводом предупреждения, о некорректной настройке
#59
Приветствую.

считаываю параметр по snmp, как при выполнении (не выполнении) определенного условия подсветить значек узла ?
(аналогично подсветке по аварии, но мне надо "внимание")