Quote from: kozlov_ao on April 03, 2015, 12:23:36 PMСпасибо. Но оно действует на сбор данных, а пинги делаются через интерфейс подключенный к ноде, на котором такое не сделать
На этот случай есть Advanced Schedule: https://wiki.netxms.org/wiki/UM:Data_Collection#Polling_Interval
Я сделал ручное расписание для сбора данных ПИНГ, собирает время ответа. каждый три минуты с 10 до 23 */3 10-23 * * *
Но когда оборудование выключается сборщик становится просто ЕРРОР а сама нода остается в норме. Это кончено если анализ интерфейса выключить, а иначе, если вы выключать, расписание не работает и сразу статус критикал получается. Или единственное решение тут, для сигналиазции делать трешхолд? если пиги анализатора не доходят. Но как то это костыльно получается. Может есть более просто решение и расписание можно как поставить на интерфейс?
Калькулятор расписания крон нашел тут: http://cron.nmonitoring.com/cron-generator.html
... что сделал
на интерфейсе в пулинг установил Экспектед стейт - ИГНОРИНГ, что бы если пинги пропадали, то не было алерта
или просто в эвентах этот контейнер исключить из генерации уведомления
Сделал метрику
PingTime от внутреннего источника
Мониторинг связи с 10 до 23
в ней указал настраиваемое расписание а в настаиваемом расписании указал */3 10-23 * * *
проверять каждые 3 минуты с 10 до 23 ежедневно
далее в пороговых значениях указал
Ошибка опроса 1 содержит 1
и создал событие SYS_NODE_NOT_PING которое и обрабатываю как событие
жуууть