#31
Quote from: Alex Kirhenshtein on June 17, 2015, 02:22:14 PM
Я бы возвращал время последней записи в виде unix timestamp (количество секунд) и потом сделал бы threshold с функцией delta.

Что-то типа:select extract(epoch from record_timestamp) from ... where ... order by record_timestamp desc limit 1

Запрос можно выполнять через DBQuery субагент: https://www.netxms.org/documentation/adminguide/subagents.html#dbquery

Спасибо за подсказку! А как часто проводить опрос через DBQuery. Получается чтобы не пропустить новую запись надо или хранить в какой-то переменной индекс предыдущей или опрашивать очень часто?
#32
Всем привет!

Возникла задача определить превышает ли разница по времени между последними записями с определенным критерием в Таблице определенный интервал... Обновления в таблицу сыпятся иногда каждую секунду или даже по несколько записей в секунду, бывает правда перерыв.

Подскажите, пожалуйста, как бы лучше решить поставленную задачу?
#33
Спасибо за ответ! А есть какие-то предположения по планам реализации?
#34
Коллеги, добрый день!

Возникла следующая задача: при наступлении события ( в нашем случае падение порта на свиче ) необходимо перейти на режим проверки каждые 5-10 секунд, а после восстановления работы вернутся в штатный режим проверки.

Подскажите, пожалуйста, какой самый правильный способ решения данной задачи?
#35
Добрый день!
Если я павильон все понял, то ответ на вопрос тут: https://www.netxms.org/forum/oe-oo/timeout-servicecheck-http/
#36
Попробуем, просто вроде как это все уже есть и без DCI. Хотелось понять как это работает и как его использовать.
#37
Добавили для проверки ноду со свичом. В список добавились все его сетевые интерфейсы.

Вопрос:
- как часто система выполняет проверку интерфейсов?
- можно ли менять частоту проверки интерфейсов?
- где можно посмотреть историю значений (результатов), по аналогии с DCI?

#38
Общие вопросы / Re: SNMP мониторинг
December 07, 2014, 08:55:07 AM
Если на объекте то нет... Спасибо за подсказку разобрался при помощи утилиты SNMP Tester, что виной был доступ по сети. Сделал через SNMP ПРОКСИ и вроде работает!
#39
Общие вопросы / Re: SNMP мониторинг
December 06, 2014, 10:17:33 AM
Дело в то что для DCI нет никаких данных в истории. Т.е. мы ожидали значения для которых можно будет настроить оповещении как для обычных DCI, но ничего не получаем.

Вот так настроена нода:


Вот так DCI:

и


Но история пустая. В дебаге сервера видим следующее:

[06-Dec-2014 11:44:08.150] [DEBUG] DataCollectionTarget(HP)->QueueItemsForPolling(): item 180 "1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1" added to queue
[06-Dec-2014 11:44:08.150] [DEBUG] DataCollector(): processing DC object 180 "1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1" owner=166 proxy=0
[06-Dec-2014 11:44:08.150] [DEBUG] Node(HP)->GetItemFromSNMP(1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1): dwResult=4
#40
Общие вопросы / SNMP мониторинг
December 05, 2014, 07:53:23 PM
Добрый вечер!

До сих пор использовали NetXMS для мониторинга без использования SNMP. Поставили задачу настроить мониторинг состояния портов HP 2530-24-PoE+.

Хотели настроить через SNMP, но не можем до конца разобраться какая последовательность действий... То ли создать ноду в виде свича, а в ней DCI со значением OID, то ли как-то по другому на подобии мониторинга логов. Попробовали через DCI не получилось.

Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить задачу по мониторингу состояния портов при помощи SNMP?

#41
Коллеги,

возникла задача при мониторинге с использованием LogWatch генерировать уведомление только в случае если определенная запись появляется в файле (журнале) 4-е раза. Т.е. надо сделать некий счетчик и если он достигает определенного значения генерировать оповещение/событие и сбрасывать счетчик.

Подскажите, пожалуйста, как оптимальнее всего решить данную задачу?
#42
Спасибо за ответ! Все отлично, значит мы ничего не пропусти.
#43
Коллеги, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, логику опроса http://wiki.netxms.org/wiki/UM:Log_Monitoring.

Если я правильно понимаю, то в зависимости от интервала мониторинг берет последнюю запись в фале или в нашем случае Windows Event Log. Т.е. если например событие были сдвинуто на позицию вниз, то мониторинг его уже "не заметит"?

Спасибо за помощь!
#44
Огромное спасибо!

А какое значение timeout "вшито" в систему?
#45
Коллеги,

Не нашел как можно изменить timeout для использования ServiceCheck.HTTP? И какое значение timeout по умолчанию? Спасибо!