Аларм на резкое изменение DCI

Started by enp, June 06, 2012, 02:53:13 PM

Previous topic - Next topic

enp

Здравствуйте!

Как сгенерировать аларм, если значение некоторого DCI за 5 минут изменилось более чем на 20% в любую сторону?

Victor Kirhenshtein

Нормальным образом никак, только если сделать два DCI - в одном собственно значение, а в другом - отклонение текущего значения от среднего - которое вычисляется в transformation скрипте. Я добавил в todo для релиза 1.2.2 два новых типа проверок - абсолютное отклонение и NXSL скрипт - тогда можно будет что угодно посчитать.