APC Smart UPS мониторинг под линуксом (настройка списка UPS)

Started by almaz, June 15, 2010, 10:51:42 AM

Previous topic - Next topic

almaz

Доброго день!

Есть машина HP Proliant DL320 G6, к нему по RS 232 подключен APC SmartUPS 2000. Установлен и настроен apcupsd и работает нормально.

Пытаюсь добавить DCI касающийся UPS, выдает ошибку что агент не поддерживает данный запрос.

Как настроить мониторинг этой ups?

ОС: Gentoo
NetXMS Agent: 1.0.1


UPD:

Поискав в исходниках понял что нужно сначала прописать его в конфигах.
Но в С/С++ не силен поэтому не могу понять в каком виде нужно его прописать, подскажите пожалуйста.

Заранее спасибо!

almaz

Оказывается нужно было прописать

*UPS
Device = 1:"/dev/ttyS0":APC


almaz

Как я понял на linux'э не поддерживается работа по USB. С чем это связано?

Если вопрос решаемый, но нет времени разбираться с этим, могу помочь в плане кода и отладки.

Victor Kirhenshtein

SVjazano v pervuju ochered' s tem, chto rabota s USB delaetsja sovershenno po raznomu v Windows i Linux, i s Linux'om ja nikak ne doberus' razobratsja. V principe vopros dolzen bit' reshaemij, skoree vsego eto mozno sdelat' s ispol'zovaniem libusb (http://www.libusb.org/). Esli est' vremja i zelanie dobavit' podderzku USB pod Linux, budet ochen' horosho.