Приветствую!
Установил версию 2.2.5. Сделал забор информации на одном из оборудовании. В итоге названия интерфейсов было переименовано не пойми во что.
Во вложении 2 скрина
1. Как было
2. Как стало
В версии 2.2.1 было все хорошо. На оборудовании ничего не менялось.
Нужна помощь в решении данного вопроса.
Пришлите пожалуйста результат SNMP walk на список интерфейсов (.1.3.6.1.2.1.2). Какой драйвер выбран для устройства? Он не менялся?
Драйвер не менялся, конфиг тоже. Равно как и на оборудовании ничего не менялось. Единственное что было сделано:
-Удаление /usr/local/lib/netxms (потому что make ругался без этого)
-Сборка 2.2.5
Полный вывод snmpwalk во вложении.
А какой собственно драйвер? Generic?
Виктор, подскажите пожалуйста, пофикшена эта проблема в 2.2.6 или нет?
Спасибо заранее.
В 2.2.6 это не пофикшено. Ситуация та же. :(
С этой проблемой разобрались. В 2.2.7 должно опять работать нормально (сломали именно в 2.2.5).
Quote from: Victor Kirhenshtein on July 17, 2018, 04:10:40 PM
С этой проблемой разобрались. В 2.2.7 должно опять работать нормально (сломали именно в 2.2.5).
Ура! Огромное спасибо!!! А когда ожидается выход 2.2.7?
Сегодня - завтра. Мы заканчиваем мелкие исправления, сразу после этого сделаем релиз.
Огромное спасибо! Проблема в 2.2.7 решена. :)