Доброго дня всем.
Спасибо разработчикам за интересный продукт. Это вступление :)
к сожалению не имею опыта работы с мониторингом непосредственно аппаратной части посредством SNMP, поэтому заранее прошу извинения за возможно глупые вопросы.
Собственно вопрос:
Имеется ряд серверов, на платформах *.nix и windows server 2008r2.
Территориально распределенных.
Необходимо обеспечить централизованный мониторинг состояния аппаратной части этих серверов (пока только это, несколько позднее, если в результате тестирования производительность и возможности системы netxms подойдут, переключим на неё также и мониторинг сетевых устройств).
Пока пробую сделать мониторинг аппаратной части трех серверов (в разных подсетях, территориально разнесенные, для максимально полного соответствия общим требованиям).
На одном сервере развернул NetXMS серверную часть + клиент, на двух других поставил клиент.
Задействовал компонент "Службы SNMP", полностью (вместе с WMI поставщиком SNMP)  на серверах, где установлен клиент.
С помощью Network discovery добавил в Management console NetXMS сервера с развернутым клиентом (ручное добавление также работает).
Насколько я понял *.MIB для LSI уже входит в дистрибутив:
NetXMS\var\mibs\LSI-AdapterSAS
В Data Collection Configuration каждого из добавленных клиентов добавил параметр:
Origin - SNMP
Data type - integer
MIB object:
.\iso\org\dod\internet\private\enterprises\lsi\lsiStorageComponents\lsiRAIDServer
И дальше встал в тупик. Буду благодарен за помощь.
			
			
			
				по добавленной ноде ткни правой кнопкой мыши, выбери MIB Explorer... в новом окне выбери .\iso и ткни на Walk.
Тебе вывалится список всего, что можно считать.
Метрики добавляются вот так: https://www.netxms.org/forum/oe-oo/oat-motoa-o-aamet-1846/
			
			
			
				Quote from: kozlov_ao on December 17, 2013, 04:00:48 PM
по добавленной ноде ткни правой кнопкой мыши, выбери MIB Explorer... в новом окне выбери .\iso\org\dod\internet\private\enterprises\lsi и ткни на Walk.
Тебе вывалится список всего, что можно считать.
Метрики добавляются вот так: https://www.netxms.org/forum/oe-oo/oat-motoa-o-aamet-1846/
			 
			
			
				"по добавленной ноде ткни правой кнопкой мыши, выбери MIB Explorer... в новом окне выбери .\iso и ткни на Walk."
и ничего не происходит...
Раскрыть iso могу. Вручную пройти по указанному в предыдущем посте пути могу.
			
			
			
				По метрикам данную тему почитал. Вопросов нет, все детально и доходчиво. Но с мониторингом RAID что то не выходит.
			
			
			
				ну так а WALK выдает нужные данные?
+ недавно поднималась тема как раз про LSI....
			
			
			
				Беру ноду, Правой кнопкой MIB explorer, открывает (root), беру правой кнопкой по iso -> WALK и ничего... Совсем никакой реакции.
			
			
			
				Тему
https://www.netxms.org/forum/oe-oo/lsi-megaraid/
Прочел. 
			
			
			
				с сервера сделай nxsnmpwalk x.x.x.x .1
где х.х.х.х - адрес назначения
если ниче не выдаст - ковыряй службы snmp на серваках, файерволлы...
			
			
			
				Сделал. На сервере. В качестве IP - адрес ноды. Вывело очень много информации. WALK в MIB explorer по прежнему не выдает ничего. Никакой реакции.
			
			
			
				гм.. покажи скрин окна со свойствами ноды (вкладка Overview)
			
			
			
				Опс, разобрался с этим моментом, ошибка была в свойствах безопасности SNMP у клиента. WALK стал выводить список.
 :)
			
			
			
				:) бывает
			
			
			
				Вот теперь, наверно, глупый вопрос - WALK выводит массу параметров, насколько я понимаю, непосредственно к работе LSI райд контроллера относится 
iso-> org-> dod-> internet -> private -> enterprise -> lsi -> storageComponents -> megaRAID-SAS
adapter
device
Скажем, необходимо мониторить выход из строя одного из дисков массива.
Это ветка device -> physicalDriveInfo?
Есть ли возможность где либо прочесть детально про параметры? 
			
			
			
				уууу.... боюсь к NXу это только косвенно относится. это нужно смотреть описания параметров данных OIDов. я не могу ответить на этот вопрос :(
			
			
			
				Но в целом, логика верна? Я про параметры мониторинга контроллера.
			
			
			
				Похоже верна  :)
http://www.alsigned.ru/?p=2556
Ту же тему развертывают.
			
			
			
				В целом да, верная
			
			
			
				если у тебя мегарайд то тебе нужны следующие оиды
Number of virtual  devices in this adapter those are critical  .1.3.6.1.4.1.3582.4.1.4.1.2.1.19
Number of virtual  devices in this adapter those are offline   .1.3.6.1.4.1.3582.4.1.4.1.2.1.20
Number of disk devices in this adapter those are failed        .1.3.6.1.4.1.3582.4.1.4.1.2.1.24
Number of disk devices in this adapter those are critical      .1.3.6.1.4.1.3582.4.1.4.1.2.1.23
если выдаёт 0 то всё ок, если больше нуля, то пипец твоему райду )
			
			
			
				Спасибо. Кстати - а возможность помониторить SMART реализовать можно? Если некий параметр, допустим, стал желтым? 
			
			
			
				ну пропускает ли твой RAID через себя SMART от дисков - большой вопрос... потесть чем нить типа smartctl. если получится - то можно пробовать в NX затащить.