NetXMS Support Forum

Russian Support => Общие вопросы => Topic started by: Anth0ny on June 30, 2008, 01:54:08 PM

Title: Мониторинг температуры на серверах DELL через SNMP
Post by: Anth0ny on June 30, 2008, 01:54:08 PM
Всё прекрасно. Пашет как часы.
Но есть одна заковыка: DELL отдаёт температуру *10 (т.е. выдаёт не 25 градусов, а 250).

Можно ли какнибудь встроенными средствами DCI приводить данную цифру к нормальному виду? Т.е. делить на 10 перед дальнейшей обработкой? Плюс портятся температурные графики: разница на графике между 250 и 240 не так очевидна, как между 25 и 24.

Возможно ли как-то реализовать то, что я прошу? Встроенными средствами?
Title: Re: Мониторинг температуры на серверах DELL через SNMP
Post by: Alex Kirhenshtein on June 30, 2008, 02:20:31 PM
Да, можно. В настройках DCI есть закладка Transformation. Поставьте такие значения:

Delta Processing - None
Transformation - $1/10
Title: Re: Мониторинг температуры на серверах DELL через SNMP
Post by: Anth0ny on June 30, 2008, 04:55:17 PM
Спасибо, работает! =)
:)