NetXMS Support Forum

Russian Support => Общие вопросы => Topic started by: VDavydov on July 13, 2021, 11:15:28 AM

Title: Не оповещать о недоступности интерфейсов при недоступности хоста по SNMP
Post by: VDavydov on July 13, 2021, 11:15:28 AM
Всем привет!
Собственно вопрос в заголовке. Есть железки, которые при падении канала до нее начинают массово сигналить о том что интерфейс в DOWN. 
Каким образом подавить эти уведомления? Мне достаточно уведомления что SNMP unreachable.
Title: Re: Не оповещать о недоступности интерфейсов при недоступности хоста по SNMP
Post by: Filipp Sudanov on July 16, 2021, 04:53:52 PM
В свойствах интерфейсов на закладке Polling есть Expected state. По умолчанию он выставляется в то состояние, в котором был интерфейс при его создании. Можно там поставить IGNORE тогда события, что интерфейс ушел в DOWN не должны создаваться.
Массовое изменение можно сделать в hook::ConfigurationPoll скрипте - там нужно будет в цикле проходить по всем интерфейсам ноды.

Или вручную запустить скрипт, который пройдет по всем нодам и по интерфейсам. А для новых интерфейсов, создаваемых в системе добавить обработку в Hook::CreateInterface