Проблема с изменением статуса Up/Down

Started by Ndk669, August 17, 2007, 04:54:55 AM

Previous topic - Next topic

Ndk669

Столкнулся с проблемой, когда настраивал оповещения. Проблема в том, что при изменении стстуса объекта на down, значок объекта краснеет, но при поднятии не меняет цвет, хотя вино, что интерфейс поднялся.
До того, как не начал настраивать Alarm Notifier, такого не случалось.
Подскажите, плз, где копать?

Victor Kirhenshtein

Скорее всего остается активным какой-то аларм со статусом CRITICAL (статус ноды складывается из статусов интерфейсов и алармов). Если этому аларму сделать terminate, то статус ноды должен изменится на NORMAL.

Ndk669


Ndk669

Quote from: Victor Kirhenshtein on August 17, 2007, 10:04:59 AM
Если  аларму сделать terminate, то статус ноды должен изменится на NORMAL.

хм. убиваю аларм Critical, тогда NODE UP не отображается в Alarm Notifier'е. В чем может быть дело?

weec


Victor Kirhenshtein

Quote from: Ndk669 on August 22, 2007, 05:47:48 AM
Quote from: Victor Kirhenshtein on August 17, 2007, 10:04:59 AM
Если  аларму сделать terminate, то статус ноды должен изменится на NORMAL.

хм. убиваю аларм Critical, тогда NODE UP не отображается в Alarm Notifier'е. В чем может быть дело?

в event processing policy для события SYS_NODE_UP по умолчанию аларм не создается. Если хочется его видеть, то надо добавить соответствующее правило в policy.