NetXMS Support Forum

Russian Support => Общие вопросы => Topic started by: Ndk669 on August 17, 2007, 04:54:55 AM

Title: Проблема с изменением статуса Up/Down
Post by: Ndk669 on August 17, 2007, 04:54:55 AM
Столкнулся с проблемой, когда настраивал оповещения. Проблема в том, что при изменении стстуса объекта на down, значок объекта краснеет, но при поднятии не меняет цвет, хотя вино, что интерфейс поднялся.
До того, как не начал настраивать Alarm Notifier, такого не случалось.
Подскажите, плз, где копать?
Title: Re: Проблема с изменением статуса Up/Down
Post by: Victor Kirhenshtein on August 17, 2007, 10:04:59 AM
Скорее всего остается активным какой-то аларм со статусом CRITICAL (статус ноды складывается из статусов интерфейсов и алармов). Если этому аларму сделать terminate, то статус ноды должен изменится на NORMAL.
Title: Re: Проблема с изменением статуса Up/Down
Post by: Ndk669 on August 17, 2007, 11:06:53 AM
Спасибо:) В этом и было дело:)
Title: Re: Проблема с изменением статуса Up/Down
Post by: Ndk669 on August 22, 2007, 05:47:48 AM
Quote from: Victor Kirhenshtein on August 17, 2007, 10:04:59 AM
Если  аларму сделать terminate, то статус ноды должен изменится на NORMAL.

хм. убиваю аларм Critical, тогда NODE UP не отображается в Alarm Notifier'е. В чем может быть дело?
Title: Re: Проблема с изменением статуса Up/Down
Post by: weec on August 22, 2007, 02:50:55 PM
Ndk669, пожалуйста более подробно
Title: Re: Проблема с изменением статуса Up/Down
Post by: Victor Kirhenshtein on September 03, 2007, 08:23:52 PM
Quote from: Ndk669 on August 22, 2007, 05:47:48 AM
Quote from: Victor Kirhenshtein on August 17, 2007, 10:04:59 AM
Если  аларму сделать terminate, то статус ноды должен изменится на NORMAL.

хм. убиваю аларм Critical, тогда NODE UP не отображается в Alarm Notifier'е. В чем может быть дело?

в event processing policy для события SYS_NODE_UP по умолчанию аларм не создается. Если хочется его видеть, то надо добавить соответствующее правило в policy.