Здравствуйте коллеги!
У меня достаточно скромный а местами и просто тупой вопрос :)
в общем ситуация следующая. прописал в Data Collect все порты у циски. сиречь
от .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10001 до .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10024, так вот, но почему то выдает отрицательные величины?
т.е. можно наверно написать некий скрипт который бы брал значения min , max , делил бы его на время и получалось бы
все таки положительное число. Но наверно как то можно это обойти и без этого?
Так вообще-то не должно быть. А какой тип данных стоит у DCI? Должен быть unsigned integer - тогда он будет правильно обрабатывать значения, боль шие чем 2 в степени 31, и переходы счетчика через 0.
Quote from: Victor Kirhenshtein on February 04, 2010, 01:32:05 PM
Так вообще-то не должно быть. А какой тип данных стоит у DCI? Должен быть unsigned integer - тогда он будет правильно обрабатывать значения, боль шие чем 2 в степени 31, и переходы счетчика через 0.
Спасибо Виктор! дело оказалось как Вы и предполагали - в не правильном типе данных. Спасибо еще раз за наводку.