Добрый вечер!
До сих пор использовали NetXMS для мониторинга без использования SNMP. Поставили задачу настроить мониторинг состояния портов HP 2530-24-PoE+.
Хотели настроить через SNMP, но не можем до конца разобраться какая последовательность действий... То ли создать ноду в виде свича, а в ней DCI со значением OID, то ли как-то по другому на подобии мониторинга логов. Попробовали через DCI не получилось.
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить задачу по мониторингу состояния портов при помощи SNMP?
Да как то странно, что не получилось... в общем то так и нужно. Где именно затык?
Дело в то что для DCI нет никаких данных в истории. Т.е. мы ожидали значения для которых можно будет настроить оповещении как для обычных DCI, но ничего не получаем.
Вот так настроена нода:
(http://i62.tinypic.com/xc1yc1.jpg)
Вот так DCI:
(http://i61.tinypic.com/28alqmr.jpg)
и
(http://i57.tinypic.com/343tcv5.jpg)
Но история пустая. В дебаге сервера видим следующее:
[06-Dec-2014 11:44:08.150] [DEBUG] DataCollectionTarget(HP)->QueueItemsForPolling(): item 180 "1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1" added to queue
[06-Dec-2014 11:44:08.150] [DEBUG] DataCollector(): processing DC object 180 "1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1" owner=166 proxy=0
[06-Dec-2014 11:44:08.150] [DEBUG] Node(HP)->GetItemFromSNMP(1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1): dwResult=4
а SNMP-walk выдает что нибудь по заданным OIDам?
Если на объекте то нет... Спасибо за подсказку разобрался при помощи утилиты SNMP Tester, что виной был доступ по сети. Сделал через SNMP ПРОКСИ и вроде работает!
да как бы не за что..