NetXMS Support Forum

Russian Support => Общие вопросы => Topic started by: Akira on May 18, 2009, 09:14:50 PM

Title: Туплю с Alarmами. Один затирает другой.
Post by: Akira on May 18, 2009, 09:14:50 PM
У меня есть вручную созданный Event "PING_DELAYED".
Есть "Event Processing Policy" прописывающее Alarm PING_DELAYED_%i

У меня есть один компьютер, постоянно пингующий несколько адресов.
Так вот если не пропинговалось два адреса, то PING_DELAYED_%i прописывается одинаковый и отображается только последний Alarm.
%i=0x000000A0
Title: Re: Туплю с Alarmами. Один затирает другой.
Post by: Victor Kirhenshtein on May 19, 2009, 12:46:28 PM
Поскольку события привязаны к тому компьютеру, который делает ping, то и %i всегда один и тот-же. Если PING_DELAYED генерируется как результат срабатывания порогового значения, то можно использовать PING_DELAYED_%i_%5 - вместо %5 будет подставлен идентификатор DCI, что даст разные ключи для разных параметров.
Title: Re: Туплю с Alarmами. Один затирает другой.
Post by: Akira on May 19, 2009, 01:37:39 PM
спасибо