NetXMS Support Forum

Russian Support => Общие вопросы => Topic started by: Aleksander on January 26, 2016, 05:22:29 AM

Title: Templete OID MIB
Post by: Aleksander on January 26, 2016, 05:22:29 AM
Предлагаю создать ветку .. кто будет публиковать сложно находимые OID mib.
Title: Re: Templete OID MIB
Post by: Aleksander on January 26, 2016, 05:47:33 AM
Например ..
UPS GE (General Electric)

.1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0 Время работы от батарей
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 Оценка времени истощения заряда батареи
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 % полного Заряда
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0 "The present battery mandatory."
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0 "The ambient temperature at or near the UPS Battery

mib https://thwack.solarwinds.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/135830-102-1-1766/MIBS.RAR
для удобного поиска сделал.. в ManageEngine MibBrowser 5  загзил mib и сделал поиск только по этому mib

Title: Re: Templete OID MIB
Post by: Aleksander on January 26, 2016, 05:57:06 AM
Brocade Fibre Channel port group

http://www.brocade.com/downloads/documents/html_product_manuals/FOS_MIBREF_710/5_sw-mib.08.07.html#981436

сначала делается статистика в word + трансформация
t = $1*4*8; и получаем бит/с

.1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.6.2.1.11.intINDEX swFCPortTxWords
.1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.6.2.1.12.intINDEX swFCPortRxWords
Title: Re: Templete OID MIB
Post by: 2c2i on January 27, 2016, 02:30:32 PM
linksys sps224-g4

.1.3.6.1.4.1.3955.89.2.10.0 - boot version
.1.3.6.1.4.1.3955.89.2.4.0 - FW version
.1.3.6.1.4.1.3955.89.1.9.0 - CPU load 5 min
.1.3.6.1.4.1.3955.89.1.8.0 - CPU load 1min
Title: Re: Templete OID MIB
Post by: kozlov_ao on February 01, 2016, 09:53:50 AM
Такая ветка есть тут: https://www.netxms.org/forum/general-support/mib-collection/
Лучше все выкладывать в одно место. Причин для этого много...